[戻る]
リレーのチャタリングについて
きどころ
9月13日(火) 13:35
「RLC01 ルームランプ制御ユニット」についてご教示ください。
RLC01ユニットは「ジワーっと」機能にパルス信号を用いておりますか?
当方、ルームランプのマイナス線(ドアスイッチ)に汎用品のコイルリレーを接続しています。
この配線にRLC01ユニットを取り付けると、「ジワーっと」時にリレーがチャタリングを起こす可能性があるかと思い、質問させていただきました。
ご教示のほど宜しくお願いします。
八木澤@管理人
9月13日(火) 13:53
お問い合わせいただきありがとうございます。
パルス信号を使っています。
メカニカルリレーでは接点のバタつきが発生します。
きどころ
9月13日(火) 16:54
ご回答ありがとうございます。
チャタリング発生、了解しました。
八木澤さんのところでは、無接点リレーの販売などはございますか?
八木澤@管理人
9月13日(火) 20:13
無接点のリレーは販売しておりません。
きどころ
9月13日(火) 23:59
かしこまりました。
おなまえ:
Eメール:
URL:
メッセージ:
画像ファイル:
7MB
削除用パスワード:
cookie